Opvaskemaskine installation
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Opvaskemaskine installation
Hej NVF
I dag har jeg bestilt en opvaskemaskine hjem og når jeg står her kigger på stikkene bliver jeg lidt i tvivl.
Mit problem ligger ikke vand og afløb men hvad der skal i hvad.
Når opvaskeren kommer til mig, kommer den med et almindeligt stik med jord. Men i min væginstallation hænger der bare fem ledninger med muffer. Det jeg så har glemt det er hvad der skal i hvad?
Der er som sagt fem ledninger i væggen:
Brun
Blå
Grå
Sort
Gul-grøn(jord)
Jeg ved ikke hvad der er i opvaskemaskinen, men jeg formoder at det er blå, gul-grøn og brun.
Vis der er nogle der kan hjælpe mig, så bliver jeg meget glad.
Jeg siger på forhånd tak for hjælpen.
Mvh Malthe
I dag har jeg bestilt en opvaskemaskine hjem og når jeg står her kigger på stikkene bliver jeg lidt i tvivl.
Mit problem ligger ikke vand og afløb men hvad der skal i hvad.
Når opvaskeren kommer til mig, kommer den med et almindeligt stik med jord. Men i min væginstallation hænger der bare fem ledninger med muffer. Det jeg så har glemt det er hvad der skal i hvad?
Der er som sagt fem ledninger i væggen:
Brun
Blå
Grå
Sort
Gul-grøn(jord)
Jeg ved ikke hvad der er i opvaskemaskinen, men jeg formoder at det er blå, gul-grøn og brun.
Vis der er nogle der kan hjælpe mig, så bliver jeg meget glad.
Jeg siger på forhånd tak for hjælpen.
Mvh Malthe
Hilsen Malthe
- Raptor357
- Platin Member
- Indlæg: 7568
- Tilmeldt: 26. mar 2010, 23:27
- Interesser: At skyde og ramme
- Geografisk sted: Stor Kbh
- Has thanked: 451 times
- Been thanked: 909 times
Re: Opvaskemaskine installation
Du skal have et voltmeter/multimeter for at bekræfte hvad der faktisk er i vægen.
Gulgrøn er jord, fra den til nul bør der være 0-12V, helst 0.
Blå bør være nul.
Resten er faser og du kan bruge den du lyster, måske bliver nogle af faserne brugt til en vaskemaskine eller micro ovn, vælg en frisk der ikke bruges, husk at slukke for strømmen på hpfi relæet (så blev det lige motioneret) brug testknappen.
Gulgrøn er jord, fra den til nul bør der være 0-12V, helst 0.
Blå bør være nul.
Resten er faser og du kan bruge den du lyster, måske bliver nogle af faserne brugt til en vaskemaskine eller micro ovn, vælg en frisk der ikke bruges, husk at slukke for strømmen på hpfi relæet (så blev det lige motioneret) brug testknappen.
Kun mængden af varm luft er begrænsningen på hvor højt politikerne stiger til vejrs
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Re: Opvaskemaskine installation
Okay, så vis man ikke har et voltmeter så kan det ikke lade sig gøre
Hilsen Malthe
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Re: Opvaskemaskine installation
Jeg kan se på tørretumberen at jord i jord og blå i blå også brun i sort.
Er der garanti for at det er det samme?
Er der garanti for at det er det samme?
Hilsen Malthe
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Re: Opvaskemaskine installation
Jeg har en polsøger, ved hvilken ledninger skal den lyse og hvor skal den ikke lyse?
Hilsen Malthe
- Raptor357
- Platin Member
- Indlæg: 7568
- Tilmeldt: 26. mar 2010, 23:27
- Interesser: At skyde og ramme
- Geografisk sted: Stor Kbh
- Has thanked: 451 times
- Been thanked: 909 times
Re: Opvaskemaskine installation
Det kan det godt men det er med ringe sikkerhed. Har du ikke en nabo du kan låne af ? Harald nyborg har en ok model, men den er kun ok. Polsøger duer ikke til jord og nul.Maltheudholm skrev:Okay, så vis man ikke har et voltmeter så kan det ikke lade sig gøre
Harald nyborg nummeret er 2286 og den koster 150kr
Kun mængden af varm luft er begrænsningen på hvor højt politikerne stiger til vejrs
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Re: Opvaskemaskine installation
Okay, så det er måske nemmest at ringe til en der kan?
Hilsen Malthe
- Raptor357
- Platin Member
- Indlæg: 7568
- Tilmeldt: 26. mar 2010, 23:27
- Interesser: At skyde og ramme
- Geografisk sted: Stor Kbh
- Has thanked: 451 times
- Been thanked: 909 times
Re: Opvaskemaskine installation
Den skal lyse ved faser. Måske lyser den ved nul, men den BØR være blå.Maltheudholm skrev:Jeg har en polsøger, ved hvilken ledninger skal den lyse og hvor skal den ikke lyse?
Kun mængden af varm luft er begrænsningen på hvor højt politikerne stiger til vejrs
- Raptor357
- Platin Member
- Indlæg: 7568
- Tilmeldt: 26. mar 2010, 23:27
- Interesser: At skyde og ramme
- Geografisk sted: Stor Kbh
- Has thanked: 451 times
- Been thanked: 909 times
Re: Opvaskemaskine installation
Ja men det koster kassen og det bliver ikke idag.Maltheudholm skrev:Okay, så det er måske nemmest at ringe til en der kan?
Køb et multimeter, du skal nok få brug for det senere.
Kun mængden af varm luft er begrænsningen på hvor højt politikerne stiger til vejrs
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Re: Opvaskemaskine installation
Okay, det tror jeg også jeg gør. Så når jeg har fået købt den kan jeg gå ing og kigge på jeres vejledninger.
Tak for hjælpen og ha' en god dag
Tak for hjælpen og ha' en god dag
Hilsen Malthe
-
- Bronze Member
- Indlæg: 47
- Tilmeldt: 27. mar 2013, 18:33
- Interesser: Flugtskydning, Jagt, Audio
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Opvaskemaskine installation
Glem multimeter hvis ikke du har forstand på det. Det kan forvirre dig lige så meget som det kan hjælpe dig.
Grundlæggende er der 3 faser. Dvs 3 ledninger med hver 230v rms.
Der er en nul med 0 v og der er en stel med 0 v.
Normalt er blå 0 V
Når du tilslutter et normalt stik med 2 ledninger så skal der være en fase og 1 nul.
Så ligger der 230V mellem fasen og nul.
Brun 230v
Blå 0v
Grå 230v
Sort 230v
Gul-grøn(jord)
Dvs forbind blå med brun, grå eller sort. Så kører det.
Hvis du har et rms multimeter. Så bør du kunne.måle 230Vrms mellem blå og sort. Blå og grå. Blå og brun.
Grundlæggende er der 3 faser. Dvs 3 ledninger med hver 230v rms.
Der er en nul med 0 v og der er en stel med 0 v.
Normalt er blå 0 V
Når du tilslutter et normalt stik med 2 ledninger så skal der være en fase og 1 nul.
Så ligger der 230V mellem fasen og nul.
Brun 230v
Blå 0v
Grå 230v
Sort 230v
Gul-grøn(jord)
Dvs forbind blå med brun, grå eller sort. Så kører det.
Hvis du har et rms multimeter. Så bør du kunne.måle 230Vrms mellem blå og sort. Blå og grå. Blå og brun.
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Re: Opvaskemaskine installation
Hvis der er en stikkontakt tæt på kan man så ikke bare bruge den. Vis man køber en forlængerledning med jord?
Hilsen Malthe
-
- Platin Member
- Indlæg: 11093
- Tilmeldt: 29. jun 2013, 00:59
- Interesser: Guns 'n' bunnies
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 733 times
- Been thanked: 2636 times
Re: Opvaskemaskine installation
Der er ingen sikkerhed for, at NUL lederen ikke er strømførende, dvs. den kan sagtens have et poteintale noget over de 0 V. Ved 3-faset fremføring, med ulige belastninger over de enkelte faser, er summationen af nulstrømmen ikke lig 0 V.
Derefter, så er det NO-GO at forbinde bløde ledninger i samlemuffer med stive kabler; med mindre det er dobbelte samlemuffer, kronmuffer eller der er terminalrør på den bløde lednings ledere.
Gør man det alligevel, vil de med tiden arbejde sig løse og en samlemuffe er ikke konstrueret til at gribe ned over sådan en samling.
Er der kun enkelte samlemuffer, så smut i Haral½pris og køb en stang kronmuffe.
Jeg vil også fraråde at måle på noget som helst der er spændning på, for lægmand. Det er sgu for farligt. Selv for fagfolk og instruerede, kræver det er L-AUS kursus inden for de passerede 12 mdr. at arbejde under spænding.
Når der er brun, sort, grå, blå og grøn-gul til rådighed, tyder det på en nyere installation. Kablet burde have endt i en fastgjort klemrække, men det er de ofte ikke.
Snup en af de 3 faser til den brune i ledningen på din vaskemaskine (gerne en fase der ikke er i brug andetsteds), en blå til NUL og grøn-gul vil være PE. Lav arbejdet pertentligt og tjek at alle forbindelser sidder ordentligt fast. Der må ikke være synligt kobber fra ledningerne.
Husk at gøre installationen spændingsløs mens du arbejder. Som tidligere nævnt, motioner dit HPFI så det slukker og sluk samtidig alle grupperne af sikringer. Når du indkobler HPFI, så tænder du først herefter grupperne een ad gangen.
Derefter, så er det NO-GO at forbinde bløde ledninger i samlemuffer med stive kabler; med mindre det er dobbelte samlemuffer, kronmuffer eller der er terminalrør på den bløde lednings ledere.
Gør man det alligevel, vil de med tiden arbejde sig løse og en samlemuffe er ikke konstrueret til at gribe ned over sådan en samling.
Er der kun enkelte samlemuffer, så smut i Haral½pris og køb en stang kronmuffe.
Jeg vil også fraråde at måle på noget som helst der er spændning på, for lægmand. Det er sgu for farligt. Selv for fagfolk og instruerede, kræver det er L-AUS kursus inden for de passerede 12 mdr. at arbejde under spænding.
Når der er brun, sort, grå, blå og grøn-gul til rådighed, tyder det på en nyere installation. Kablet burde have endt i en fastgjort klemrække, men det er de ofte ikke.
Snup en af de 3 faser til den brune i ledningen på din vaskemaskine (gerne en fase der ikke er i brug andetsteds), en blå til NUL og grøn-gul vil være PE. Lav arbejdet pertentligt og tjek at alle forbindelser sidder ordentligt fast. Der må ikke være synligt kobber fra ledningerne.
Husk at gøre installationen spændingsløs mens du arbejder. Som tidligere nævnt, motioner dit HPFI så det slukker og sluk samtidig alle grupperne af sikringer. Når du indkobler HPFI, så tænder du først herefter grupperne een ad gangen.
Senest rettet af C-X 4. maj 2014, 17:42, rettet i alt 1 gang.
V: People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
-
- Platin Member
- Indlæg: 11093
- Tilmeldt: 29. jun 2013, 00:59
- Interesser: Guns 'n' bunnies
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 733 times
- Been thanked: 2636 times
Re: Opvaskemaskine installation
Så burde det være ligefrem som jeg beskrev ovenfor.Maltheudholm skrev:Ja, det er nyere byggeri, det er fra 2006
Og du skal ikke have en forlængerledning liggende og rode rundt. Tilslutter du den en 10 eller 13 A gruppe, vil den bare blive belastet for meget, når du tænder en støvsuger eller lign. Måske gør vaskemaskinen i stykker og pumper vand ud på gulvet... Bzzzzt!
V: People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Re: Opvaskemaskine installation
Hvad mener du med at der ikke må stikke kobber ud. Er det for at der ikke er risiko for stød eller anden grund? Også skal skruerne strammes ordentligt
Hilsen Malthe
-
- Platin Member
- Indlæg: 11093
- Tilmeldt: 29. jun 2013, 00:59
- Interesser: Guns 'n' bunnies
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 733 times
- Been thanked: 2636 times
Re: Opvaskemaskine installation
Præcis. Ingen stød og ingen kortslutninger.
Spænd til, men undgå at overspænde. Lav en lille træktest på det du har monteret.
Spænd til, men undgå at overspænde. Lav en lille træktest på det du har monteret.
V: People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
-
- Platin Member
- Indlæg: 11093
- Tilmeldt: 29. jun 2013, 00:59
- Interesser: Guns 'n' bunnies
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 733 times
- Been thanked: 2636 times
Re: Opvaskemaskine installation
Den er jeg ikke lige med på hvad du mener...Maltheudholm skrev:Men må enderne stikke ud inde i muffen?
V: People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
- Bino
- Gold Member
- Indlæg: 618
- Tilmeldt: 1. feb 2004, 22:07
- Interesser: Flugtskydning,paintball,våben.
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 27 times
- Kontakt:
Re: Opvaskemaskine installation
C-X skrev:Den er jeg ikke lige med på hvad du mener...Maltheudholm skrev:Men må enderne stikke ud inde i muffen?
Der spørges nok om kobberlederen må gå igennem metallet i muffen og kunne ses på bagsiden af samlemuffen, det ses jo tit.
- Vedhæftede filer
-
- muffe.jpg (10.41 KiB) Vist 10460 gange
Ham som var med fra starten.
-
- Platin Member
- Indlæg: 11093
- Tilmeldt: 29. jun 2013, 00:59
- Interesser: Guns 'n' bunnies
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 733 times
- Been thanked: 2636 times
Re: Opvaskemaskine installation
Aeh, jeg tror minsanten du har ret.
I så fald er det godtaget hos både elektriker og installatør ... såfremt han ikke moser stiv og blød ledning i samme muffe, men benytter kronmuffe eller dobbelt samlemuffe.
I så fald er det godtaget hos både elektriker og installatør ... såfremt han ikke moser stiv og blød ledning i samme muffe, men benytter kronmuffe eller dobbelt samlemuffe.
V: People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.
-
- Bronze Member
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26. aug 2013, 19:32
- Interesser: Pistolskytte
- Geografisk sted: Sorø
Re: Opvaskemaskine installation
Jeg vil gerne sige tak til alle der har hjulpet mig. Og tak for animationen
Hilsen Malthe